#265830
Hola, me ha surgido una duda, tengo una alimentación a una maquina que lleva 3x240 por cada fase, el conductor de protección ¿he de dimensionarlo en base a esos 3x240?, lo digo porque por consumo, la sección puede ser menor, es por caida de tensión, por lo que hay esa sección tan grande.

Un saludo
Avatar de Usuario
por
#265841
Buenas virtuall,
Pero es que la sección del conductor depende y muy mucho de la longitud de la línea.
Puedes justificar menor sección si aplicas lo que te indica la UNE 20460-5-54.
Hay un doc de Julián Moreno Clemente por ahí que lo explica muy bien.
por
#265848
Echaré un ojo al documento que me indicas.

El consumo en la linea son unos 700A, pero como os digo está sobredimensionada la sección por la caida de tensión, de ahi venia mi duda, si la sección del conductor de protección debia ser 3x120, es decir S/2, o me valia con uno solo de 240 por tema de consumo.