Pero esa no es la prueba de diferenciales.
En todo caso podrás ver si salta el diferencial conectando la fase a tierra y tienes un defecto franco y debería saltar.
De la otra manera no va a saltar nunca, porque no tienes corriente al no haber tensión.
Sólo puede saltarte con carga ya que al haber carga y dependiendo de cuanta corriente va por tierra(debido al circuito paralelo que te comenté antes) saltará o no.
El neutro se conecta a tierra en esquema TT en el centro de la estrella del trafo, en las C.G.P se suele hacer (o no tanto como se debiera), etc...
Para probar los diferenciales debes de inyectar múltiplos y submúltiplos de la intensidad residual del diferencial con varios ángulos de fase y comprobar los tiempos de disparo.
Entiendo que lo que estás haciendo es unir los conductores y esperar simplemente a que salte el diferencial.
Eso lo puedes hacer o con el test del diferencial (que utiliza una resistencia interna), o si unes una fase y tierra (o incluso simular en un aparato un defecto tocando una fase la chapa del receptor). CUIDADO SI PRUEBAS A HACER ESTO !!!! que sólo lo pongo para que lo entiendas.
Si unes tierra y neutro, realmente sin carga te queda un circuito totalmente abierto, por lo tanto no hay corriente por lo tanto no hay salto de diferencial.
Si hay algún receptor conectado, lo que te queda es el circuito paralelo que te comenté antes.
Para hacer la prueba de los diferenciales consulta el anexo 4 de la guía del REBT
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/A ... ep03R1.pdf (apartado 2.8 )