Hola,
Tengo entre manos una instalación, en la que se han producido daños en un módulo electrónico de una máquina de gestión de CO2.
Los daños se han producido debido a una sobretensión en la red, y tras fundirse el descargador, este ha protegido a gran parte de la instalación y maquinaria, excepto un módulo de una de ellas.
Pensaba ,que el descargador protegería la instalación en su totalidad, pero ha fallado con este módulo. Podría ser un defecto del descargador o puede ser posible que este no proteja en su totalidad de una sobretensión en la red?
La compañía suministradora no se hace cargo de los daños y justifica dicha postura, porque la instalación debería estar protegida para dichas sobretensiones en el suministro¿?
Además, el contador exterior de la empresa se ha averiado debido a la sobretension y ha sido necesario que la compañía suministradora lo sustituyera.