Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#268552
Hola,
Tengo entre manos una instalación, en la que se han producido daños en un módulo electrónico de una máquina de gestión de CO2.
Los daños se han producido debido a una sobretensión en la red, y tras fundirse el descargador, este ha protegido a gran parte de la instalación y maquinaria, excepto un módulo de una de ellas.
Pensaba ,que el descargador protegería la instalación en su totalidad, pero ha fallado con este módulo. Podría ser un defecto del descargador o puede ser posible que este no proteja en su totalidad de una sobretensión en la red?
La compañía suministradora no se hace cargo de los daños y justifica dicha postura, porque la instalación debería estar protegida para dichas sobretensiones en el suministro¿?
Además, el contador exterior de la empresa se ha averiado debido a la sobretension y ha sido necesario que la compañía suministradora lo sustituyera.

Saludos
Avatar de Usuario
por
#268842
Al tema de las sobretensiones en BT se les hace poco caso hasta que ocurren estas cosas ya que son grandes desconocidas. La ITC BT 23 trata de ello, pero creo que los que mejor conocen estos elementos son los fabricantes. Si han quedado indicios de los datos del fabricante le puedes consultar y pedir asesoramiento. La compañía eléctrica se podría tomar mal que no le protejas su contador y cobrártelo. :partiendo2
Avatar de Usuario
por
#269009
Makili01,

Habría que analizar por donde ha entrado la sobretensión. ¿Ha sido esta por donde estaba instalado el protector que ha llegado a final de vida? ¿O tiene el módulo entrada de cualquier otro tipo de cable?

Si ha sido por donde está el protector, cuando estos llegan a final de vida, la tensión residual que dejan en el equipo puede no ser suficientemente baja. Además, se ha de dimensionar de una manera que aguante más sobretensiones, ya que si no es así, el equipo a proteger queda expuesto.

Por sus líneas entiendo que la sobretensión ha entrado por la línea de alimentación. Dígame el modelo del protector que tenían y el equipo que quiere proteger y analizaremos qué solución le puede ir mejor.

Saludos
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro