pato escribió:Sí, puedes utilizar la misma canalización, para albergar tus cables.
Pero deberás tener en cuenta que los conductores, serán de la misma tensión asignada, aunque imagino que el circuito de tomas y el de iluminación corresponderá con las instalaciones de las pistas deportivas, por tanto todos serán de 0,6/1 kV ya.
Saludos
Gracias por recordarme lo de la tensión asignada.Más cosas que me has hecho repasar.
Al ser alumbrado exterior debo utilizar la tensión asignada de 0,6/1kV y además estar entubadas(ITC-BT-09),si el circuito de tomas no fuese en la misma canalización,¿qué tensión asignada debería tener ese cable?Es decir,no he encontrado en el reglamento (no digo que no esté,evidentemente XD) referencia a cómo tratar esta instalación enterrada.¿Debería tratarla como redes de distribución subterráneas y atenerme a la ITC-BT-07?
Y ya para terminar y afianzar conceptos,para la DI y la instalación interior, su tención asignada será la que diga la ITC-BT-20,¿no?
Gracias de nuevo y un saludo