Hola a todos.

Podría alguien orientarme sobre la normativa electrica en Francia?.
Tengo que diseñar un local de publica concurrencia y no se si echarme adelante. :ein
Avatar de Usuario
por
#137987
Hola

El reglamento de allí es la norma NF C 15 100, equivalente al REBT, pero mucho más extenso y meticuloso a mi parecer.
Tienen designaciones y cosas particulares de allí de francia, para los cables tubos, etc..

P. ejem.:

- Allí se utiliza cable rígido mucho más y el color rojo para la fase tb.
Las designaciones de cables son un poco diferentes .
RV, es allí U 1000 R2V. Esto quizás se te aclare aquí un poco:
http://fr.wikiversity.org/wiki/D%C3%A9s ... les_normes.
En cables no tendrás problemas porque hay fabricantes españoles que tienen delegación propia allí como Miguélez y tb habrá las otras grandes.
En cuanto a cables los ensayos del fuego, catalogan al cable como C1, C2, CR1, no propagador de la llama, del incendio, y resistente al fuego respectivamente. Digo esto porque en un local de pública concurrencia es fácil que te lo pidan.

-Los tubos tienen designaciones especiales, pero va un poco como aquí con las cuatro cifras principales y diferente tipo según si va empotrada, superficial etc.. Por ejemplo el tubo ICTA(es parecido al corrugado doble capa, pero más resistente 3422, isolant curvable transversalement annelé(aislado curvable transversalmente elástico anillado(corrugado)) y el resto de cables tiene esas designaciones.
http://www.arnould.com/fr/produits/conduits/index.html
(en este de arriba bajate el catálogo, explica cosillas de tubo y de instalaciones)
http://www.courant.fr/marques.asp?id=1

Los cálculos y principios de instalación son parecidos a los nuestros pues los dos se basan en el HD 384, (de la que derivan la UNE 20460 nuestra para instalaciones interiores). Lo que pasa que para ellos es todo un poco más intensivo, como ya te dije la NF C 15 100 es muy extensa, te dan pautas de cálculo por caída de tensión, intensidad, muy completo el tema de cortocircuito, elección de protección, selectividad etc...

Si consigues la NF C 15 100 y no tienes problemas de idioma yo me arriesgaria, pero antes miraria el tema de poder firmar allí y temas de esos de competencias, etc...
Si quieres te puedo pasar cosillas, que no puedo colgar aquí por tema de espacio. Mandame un privado si eso.

Para empezar puedes ir aquí :
http://www.repereelec.fr/index.php?page=edc
http://www.installations-electriques.ne ... _gener.htm
http://www.ute-fr.com/FR/Help2.htm

Y esto es un foro que hay parecido a este pero como una comunidad que después de salir el NF C 15 100 creo el propio ministerio para ayudar a instaladores y proyectistas, está bien, yo he preguntado cosillas y responden bien y rápido:
http://www.promotelec.com/forum/forum-1318.aspx


Un saludo.
por
#138007
Muchas gracias. :amo
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 7 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro