Si los cálculos buscados son en principio y cola de línea, da igual lo que coloques antes. Tendrás que emplear su modelo equivalente y en cascada, tendrás el conjunto. Si las distancias son moderadamente cortas con un modelo en T ó PI, te podrás apañar, dado que con distancias reducidas (y siempre considerando cuadripolo) el error es moderadamente pequeño, máxime sabiendo que los parámetros de entrada de cálculo van a tener algunos errores. Para mayor precisión pues parámetros distribuidos como bien dice Tesla.
Hay bibliografía específica interesante: RAS, Torá, Checa,...
Otra opción es emplear un simulador y hacer pruebas.
Evidentemente, si quieres calcular las tensiones, ángulos,... en punto intermedio, si que influye el orden.
Por cierto, un LA-280 Hawk en simplex ¿soporta efecto corona en 220 kV?. ¿No será duplex?