Para proteccion contra sobreintensidades en los conductores(instalacion interior), hay unas tablas en norma UNE indicada en ITC-19, donde se tiene en cuenta, agrupaciones, naturaleza conductor, aislante, canalizacion, etc...
Ojo, la tabla que sale en la propia itc-19, es a 40º, creo que se aplica a 30º ahora en los organismos de control(almenos en catalunya).
Ojo tambien, con instalacion de conductores enterrados en instalacion interior(por ej: alum publico), se aplica la une de la itc-19, no las tablas de la itc-07.
Para proteccion de conductores contra cortocircuito de final de linia, no hay tabla. Tienes que calcular la resistencia de bucle de tus conductores(ida i vuelta) i aplicar (0'8.230)/Rcond , con esto tienes la Iccf, te tiene que dar superior al umbral de actuacion magnetica de tu PIA(que dependera de la curva).
Otro factor que te puede condicionar la sección minima es la caida de tension.
Saludos.
Ojo, la tabla que sale en la propia itc-19, es a 40º, creo que se aplica a 30º ahora en los organismos de control(almenos en catalunya).
Ojo tambien, con instalacion de conductores enterrados en instalacion interior(por ej: alum publico), se aplica la une de la itc-19, no las tablas de la itc-07.
Para proteccion de conductores contra cortocircuito de final de linia, no hay tabla. Tienes que calcular la resistencia de bucle de tus conductores(ida i vuelta) i aplicar (0'8.230)/Rcond , con esto tienes la Iccf, te tiene que dar superior al umbral de actuacion magnetica de tu PIA(que dependera de la curva).