Hola a todos.
¿Existe alguna tabla indicando el calibre de la protección según sección conductores para instalaciones industriales, con la longitud máxima por tendido?
Hay tablas de fabricantes de aparamenta que para una misma sección y calibre de protección (misma curva, en este caso curva C) indican la lóngitud máxima protegida contra cortocircuitos mínimos, según la sección de los conductores y tensión de suministro, pero los valores difieren de unos a otros. Entiendo que dependerá de cada fabricante según el modelo...
A nivel de organismo de inspección y control, ¿cuál es la sección máxima permitida según a calibre protección?
6A, 10A, 16A, 20A, 25A,, 32A, 40A, 63A

Gracias
por
#278050
Para proteccion contra sobreintensidades en los conductores(instalacion interior), hay unas tablas en norma UNE indicada en ITC-19, donde se tiene en cuenta, agrupaciones, naturaleza conductor, aislante, canalizacion, etc...
Ojo, la tabla que sale en la propia itc-19, es a 40º, creo que se aplica a 30º ahora en los organismos de control(almenos en catalunya).
Ojo tambien, con instalacion de conductores enterrados en instalacion interior(por ej: alum publico), se aplica la une de la itc-19, no las tablas de la itc-07.

Para proteccion de conductores contra cortocircuito de final de linia, no hay tabla. Tienes que calcular la resistencia de bucle de tus conductores(ida i vuelta) i aplicar (0'8.230)/Rcond , con esto tienes la Iccf, te tiene que dar superior al umbral de actuacion magnetica de tu PIA(que dependera de la curva).
Otro factor que te puede condicionar la sección minima es la caida de tension.

Saludos.
por
#278967
Teniendo en cuenta que un condutor/cable de sección determinada siempre se protege aguas arriba contra sobretensiones con un magnetotérmico de calibre adecuado (obvio en este caso los fusibles), quería consensuar la longitud máxima permitida de un circuito según sección del conductor (por ejemplo: 3G2,5 mm2, 4G2,5 mm2, etc), calibre protección, curva de disparo protección (curva más común tipo C), siempre y cuando bajo el cumplimiento del criterio de caida de tensión máxima (en este caso no superior a 3%) e intensidad máxima admisible del conductor superior a la nominal del circuito.
En un circuito que se cumpla el criterior de intensidad admisible y caida de tensión, entiendo que será el criterior de intensidad de cortocircuito quién determinará la longitud máxima permitida.
¿Respecto la protección contra contactos indirectos mediante interruptores diferenciales también existe una longitud máxima por circuito según sección conductor?

Gracias de antemano.

Saludos,
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 6 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro