Hola compadres,

en el proyecto que tengo entre manos actualmente tengo que dirigir hacia una zona determinada una red de baja tensión para el suministro de una bomba y una canalización de lixiviado.
Me queda la duda en saber si hay algún tipo de normativa que determine la distancia mínima que debe haber entre ambos tubos.

Si alguien fuera tan amable,

Salu2.
por
#280070
----
Última edición por Amores el 01 Sep 2011, 09:37, editado 1 vez en total
por
#280071
chachipiruli escribió:Me queda la duda en saber si hay algún tipo de normativa que determine la distancia mínima que debe haber entre ambos tubos.

Punto 2.1.1. de la ITC-BT 20 del REBT
por
#280073
pato escribió:Básicamente el REBT.


no encuentro nada que se asemeje a lo que busco,

podrías ser más explícito?.

Gracias.
por
#280074
Amores escribió:
chachipiruli escribió:Me queda la duda en saber si hay algún tipo de normativa que determine la distancia mínima que debe haber entre ambos tubos.

Punto 2.1.1. de la ITC-BT 20 del REBT


Gracias,

me has resuelto la duda.

Salu2
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro