ROTULOS DE NEON (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
Avatar de Usuario
por
#27728
Interpretación libre mia de lo que dice el REBT respecto a los rotulos de neón: Una instalacion de rotulos de neón que trabaja a 1500 V se tratará como un receptor de BT mas, siempre que se suministre como un pack completo con bornero de baja tensión para alimentarlo, quedando los transformadores y el cableado internamente al rotulo.

Problema: Tengo una instalación de dos rotulos de neón que se alimentan desde el cuadro de baja con una linea normal con su térmico correspondiente, pero entre los dos rótulos hay cableado de 1500 voltios y un interruptor en carga especial para alta tensión. No he podido hablar todavía con el instalador (son especialistas en neones) para que me aclare el montaje.

Duda: Me da que esto cae fuera del ambito de aplicacion del REBT. ¿Como se legaliza este "cacho" de la instalación? ¿Hay que hacer un proyecto de alta tensión?¿Con qué reglamento, con el RAT :shock: ?

La verdad es que no se por donde pillarlo, o quizás me he ofuscado :roll:

¿Ideas?
por
#27785
Creo que llevan legalización aparte. Con Proyecto y dirección de obra y demás papeles.

Te lo digo porque a mi por pocas me cargan con el tema de legalizar los rótulos de una instalación.
Avatar de Usuario
por
#27792
Y no es por desanimar, pero el RLAAT es para líneas aéreas, que como la tuya vaya en algún tipo de canalización, lo tienes crudo.

Lo prudente igual es esperar a tu consulta a la empresa. :roll:
Avatar de Usuario
por
#28145
Ya supongo que nadie del foro vive en Las Vegas pero, ¿No se os ha cruzado un neón en vuestros proyectos?

Esos gurús de los electrones,.... alguna sugerencia.
;)

:alarma
por
#28150
No, hoy en día con los fluorescentes van que se matan. Todo lo que se es que se antes, REBT1973 MIE BT 032, se requería, entre otras cosas, la instalación de un interruptor en el exterior que permitiera la desconexión de la instalación a tensión especial sin acceder al local, en particular en MIE BT 032/1.6 c, en el nuevo REBT2002 MIE BT 037 y 044, no he visto nada al respecto solo hace referencia al cumplimiento de la UNE/EN50107 donde se dice que la red de alimentación deberá hacerse de acuerdo con lo especificado en el Documento de Armonización HD 384 y en este punto me pierdo, espero que alguien pueda localizar este documento y termine la contestacion.
por
#28378
con poner salida a rotulo basta. Luego Los instaladores del rótulo son los que tendran que legalizarlo con proyecto y demás.
Que me corrigan si me equivoco!!
Avatar de Usuario
por
#28395
torresit escribió:con poner salida a rotulo basta. Luego Los instaladores del rótulo son los que tendran que legalizarlo con proyecto y demás.
Que me corrigan si me equivoco!!


Hombre Torresit, quizás no te equivocas pero es que resulta que ese proyecto quiero hacerlo yo.... no se si me entiendes :espabilao

Ahora en serio: La propiedad me ha dado a mi la responsabilidad y no quiero problemas. Hay que hacerlo bien y punto. Tampoco se fian de la instaladora/fabricante.

¿Mas ideas?
Avatar de Usuario
por
#29006
¿Algún valiente más?

:ein
Avatar de Usuario
por
#29011
Yo he hecho un par de ellos y los he tramitado, segun la propia industria segun REBT y la norma UNE-EN 50107. Poco más.
Avatar de Usuario
por
#29065
Yo he hecho varios se tramitas con proyecto específico, describiendo el cumplimiento de la IT correspondiente en cuanto a la seguridad:
Dibujo en planta y alzado.
Acotar alturas
Instalar protecciones si queda accsible.
Ubicación de los trafos.
Interruptor de corte visible y accesible ( se sigue haciendo, pues los bomberos lo exigen para los de fachada)
Esquema.
Impresos BT, Certificado
No se si ahora lleva OCA....

Saludos
Avatar de Usuario
por
#31102
Muchas gracias a todos por vuestras respuestas.

Sigo sin entender como se puede exigir la aplicación del REBT a una instalación de 6000 voltios pero por lo menos ahora tengo un poco más claro qué posibilidades hay.

:saludo
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 4 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro