- 07 Nov 2011, 10:45
#285631
Buenas Lluisot, de nada hombre para eso estamos.
De todas las maneras, el fabricante te va a responder lo que te he comentado, que dado que el cable es un H05VV-F que se construye según UNE 21031-5 y su marcado se rige según UNE 21031-1 "Requisitos generales" en el apartado 3"Marcado", no es obligatorio marcar ni la la sección ni el nº de conductores para este tipo de cables. Será elección del fabricante ponerlo o no, estando siempre dentro de la legalidad, incluso puede conseguir la marca <HAR> y el certificado correspondiente.
Puede pasar que, en ciertos entornos, en los que ya sea por :
- el fin último del material (se vende a una marca que quiere incluir su nombre en el marcado(bricolaje,etc.),
- cuestiones de "diseño"(de fashion),
- no quiere que nombres de otros fabricantes aparezcan en su producto(electrodomésticos, etc.(el fabricante pone un código)),
-....
se demandan los cables sin cierta información sobre los mismos, siendo igualmente reglamentarios. En países europeos se lleva mucho esto anterior.
En tu caso, ese cable su principal uso es cables de alimentación para uso en electrodomésticos, en el que el cable ya viene unido a su receptor, etc.
También depende un poco de como "tenga montado" sus sistemas de calidad y como abarquen ciertos temas(trazabilidad, etc.)
De todas las maneras, conozco a pocos fabricantes nacionales "grandes" que no lo marquen en el cable que venden para sector distribución y similar.
Un saludo