380voltios escribió:buenas tardes
alguien sabria decirme si se puede instalar en el local del centro de transformacion un SAI a escaso dos metros del transformador?
Fisicamente no hay ningún problema, tienes que tener en cuenta que:
El trafo ha de estar en una ubicación con entrada exclusiva el mismo, por lo que la distancia que dices no sería problema, en el reglamento te dan las distancias de las mallas de separación con el resto de aparamenta.
Ahora bien, la Intensidad de corto que te da el trafo, al estar tan cerca puede que sea muy alta (depende de la potencia del trafo), por lo que tiene que estar bien protegido y con un interruptor que pueda cortar ese cortocircuito.
La mayoría de instalaciones que se montan cerca de los trafos o en los mismo centros de transformación, no suelen tener en cuenta ese problema.
NO CONECTES DIRECTAMENTE EL SAI AL TRAFO.