Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#202802
Con respecto a la ubicacion de transformadores de 13.2 Kv/380V 500VA
¿alguien sabe cuales serian las distancias minimas recomendadas entre transformadores en el caso de instalar mas de uno o entre los transformadores y su cerramiento?
saludos
Avatar de Usuario
por
#289771
Yo generalmente como mínimo suelo dejar 10 o 15 cm desde el trafo a los cerramientos, independientemente de si voy a instalar 1 o 2 transformadores.
por
#291194
Mira el catálogo Schneider de centros de transformación prefabricados y ahí puedes sacar hasta el diseño. Porque para dos máquinas, recuerdo que Ormazabal situaba cada máquina en un extremo del edificio prefabricado, pero en el edificio de Schneider ambos estaban juntos. De cualquier manera, a parte de la distancia que esté definida (que supongo que será la distancia que hay que dejar entre partes en tensión) yo diseñaría teniendo en cuenta que puedas operar sin riesgo y con espacio, para que en el supuesto de que quieras cambiar o hacer algún mantenimiento a una máquina no tengas que sacar la otra de servicio.

Saludos.