tonigv escribió:En un primer momento pensé en una CGP-11-250/250/400, pero la caja para la segunda LGA va muy sobrada y se aumenta la sección de la LGA2 sin necesidad. Ahí reside mi duda.
Hola Tonigv, bienvenido, gracias por presentarte en el hilo correspondiente.
Referente a tu pregunta, te comento.
Que la intensidad máxima que pueda ofrecer tu segunda CGP sea de 250 A, no quiere decir que debas dimensionar la LGA a esos 250 A.
250A es la intensidad máxima que el fabricante garantiza para un buen funcionamiento eléctrico de la CGP, pudiendo tú, posteriomente utilizar fusibles de menor intensidad, para adecuar tus instalaciones de enlace a las necesidades reales de tu edificio.
Por tanto, coloca tus 2 CGP, que podrás realizar mediante 2 CGP10 (Puenteadas y con la posibilidad de abrir o cerrar el bucle de la compañía. Iberdrola así lo pide) o una CGP 11 (Ya configurada de casa)... Y calcula tus 2 LGA conforme a la solicitación de potencia de tu edificio, y las distribuciones que les hagas a cada una de ellas.