jose__1 escribió:Hola, he visto que en algunos proyectos, la intensidad que circula por la línea que conecta con la batería de condensadores de multiplica por 1,5. ¿Esto viene en el reglamento?
En el reglamento no viene como tal coeficiente. No obstante debes de calcular los cables para las intensidades que pasan por ello.
Editado por error (gracias wenner)Los condensadores deberán estar adecuadamente protegidos, cuando se vayan a
utilizar con sobreintensidades superiores a 1,3 veces la intensidad correspondiente a
la tensión asignada a frecuencia de red, excluidos los transitorios.
Los aparatos de mando y protección de los condensadores deberán soportar en
régimen permanente, de 1,5 a 1,8 veces la intensidad nominal asignada del
condensador, a fin de tener en cuenta los armónicos y las tolerancias sobre las
capacidades.
Al objeto de tener en cuenta transitorios y armónicos debería de recabar información del propio fabricante de los condensadores, que te dirá que coeficiente debes de utilizar.
1,5 no lo veo excesivamente estricto, aunque he encontrado fabricantes que aconsejan 1,3 te dejo el enlace:
http://www.lifasa.com/descargas/es/not_ ... eact_e.pdf