Hola, se que este tema no es nuevo pero no me queda claro ¿ Como se calcula la intensidad de cortocicuito de un local comercial como pueda ser un bar, conociendo solo los datos de la instalacion de BT ? En el REBT hay un ejemplo pero el resultado que me da es muy elevado, se hacerlo con el metodo de las impedancias pero para este metodo necesito datos que desconozco.
Avatar de Usuario
por
#300016
Si no tienes más datos de los trafos de alimentación ( o los puedes presumir p. ejem 250 kVA o 400 kVA) puedes utilizar 12 kA mínimo al inicio de tu instalación (normas Iberdrola por ejemplo).

Con eso consigues hallar una Z a la que iras añadiendo el resto de R y X que vayas hallando.

Si tienes el dato del trafo puedes empezar desde el trafo o con valores aprox. de Icc máx según la potencia del trafo.

Este documento de J.M.C está muy bien:
http://www.soloingenieria.net/dmdocumen ... eneral.rar