voy aintentar eplicarlo algo mejor.....
lo de B1 y B2, es para cuando hay que dar servicio a urbanizaciones antiguas con servicios a dos tensiones nominales, en tu caso se presupone todo nuevo por lo cual usa la unica tension normalizada para casos de nueva isntalación (viene en el REBT) la 420/240 que es B2
Por eso pongas los transformadores que pongas (recuerda que las compañias solo aceptan 2 trafos por CT por defecto y muy, muy raramente 3) todos serán B2.
Cada uno tendra cuardo de baja que consiste en una agrupación de 4 salidas a las que les puedes poner una ampliación de otras 4 , pero cada cuadro de baja y su ampliación es propio de cada trasnformador que que por construcción tienen un embarrado interno que hacen que las 4+4 salidas tengan conexionado comun y unico a un trafo. Si te bajas esquemas de las dos casas que te he dicho lo veras claro. si te pone tres salidas es porque te deja abierta la puerta a cuadros no estandar, pero hay casos en que puedes pedir cuadros con 4,3,2 ó 1 salida aunque no sean normales. y normalmente para CT de abonado casi hechos sobre pedido.
En cuanto al reparto puf dependerá del numero de circuitos y de trafos..... esto ya dependerá mucho de la tipologia porque pueden variar el numero de lineas que necesites de la distancia (calibre de fusible, cdt.....) o de si la compañia suministradora te obliga a calcular en anillo abierto en el punto de minima como Endesa. con lo cual casi te doblará los circuitos.....(lo del punto de minima te lo dejo que lo busques..jejejeje

)..