Hola, mi pregunta es ¿en un taller mecánico puede ir varias línea que suministran a diferentes receptores por el mismo tubo?

Gracias
Avatar de Usuario
por
#302935
Entiendo que si, siempre y cuando el tubo esté correctamente dimensionado para los conductores que vaya a haber en su interior, y la tensión máxima asignada de los cables sea igual para todos ellos.
por
#302953
Si.

El tubo tiene que cumplir con la tabla 3 de la ITC-BT-29, salvo que sea una instalación antideflagrante, que debería cumplir con la tabla 4, ya que usan cortafuegos.