Buenas,

el caso es el siguiente:

- tenemos disparo del interruptor diferencial, regulado al máximo de su intensidad (0,03-10 A), que protegen el siguiente circuito:

- circuito de alumbrado y fuerza alimentado con un mismo cable, que consta de:
50 pantallas fluorescentes (cada una con 2 tubos de 36W c/u)
4 tomas monofásicas
4 tomas trifásicas
el circuito no está compensado (¿alguno lo está?) :-)

- el circuito anterior parte de una protección magnetótérmica y diferencial (regulable en tiempo e intensidad desde 30 mA a 10 A). Desde las anteriores protecciones parte una línea de 150 m de cable con armadura metálica, hasta un cuadro de distribución que se encuentra en la zona donde están las cargas de alumbrado y fuerza.

- desde el cuadro de distribución se reparte alimentación a las 50 pantallas fluorescentes, mediante 10 circuitos de alumbrado, cada uno con una protección magnetotérmica. También se reparte alimentación a las tomas monofásicas y trifásicas mediante 2 circuitos, también con sus protecciones.

Hemos medido en cabecera la calidad de la energía y vemos que la onda está muy deformada.
Al ver los armónicos, vemos que en el Neutro el armónico 3 es de cerca del 50% (% de la corriente fundamental), los armónicos 5 y 7 también son importantes (10% y 15%, respectivamente).
Sumando la descompensación de las cargas entre fases, a la corriente por el Neutro debida al armónico 3 de intensidad, tenemos mucha intensidad por el Neutro.

Esto me lleva a pensar que existe una corriente capacitiva alta circulando desde el conductor Neutro a tierra (Xc debe ser baja: la línea es larga, 150 m, por lo tanto también lo es la Capacidad; el armónico 3 de corriente es alto, por lo que la frecuencia para calcular la Xc será 3x50 Hz). En este caso la armadura metálica del cable hace de tierra, ya que está conectada a tierra en un extremo del cable, a través de un prensaestopas metálico.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, ¿qué posibles soluciones/comentarios me podrían hacer al respecto para mejorar la instalación?

gracias y saludos,
por
#303208
bonobox...que tipo de diferencial has montado? Danos sus caracterisiticas....
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 4 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro