antoniogm84 escribió:Según mis cálculos me da una acometida muy grande, y tengo que abastecer a 3 líneas generales de alimentación LGAS, puedo poner dos acometidas y 3 LGAS?
quisiera saber si se dice varias acometidas, o una acometida con varias lineas.. ya de paso...
Datos, 350KW el bloque, junta de andalucia, Cajas generales de protección según Sevillana-Endesa esquema 7 y esquema 9
Un saludo y gracias.
Creí que ya te había quedado claro en el tema anterior que creaste.
Lo primero que debes de saber que toda instalación que realices aguas arriba de las CGP, deberas posteriormemte cederselas a la Cía suministradora y debe de estar realizada según sus normas. Asi que las acometidas te obligarán a realizarlas con cable tipo RV de alumio de 150 mm2 o de 240 mm2.
Otro tema a considerar es que la potencia máxima por CGP, no puede superar los 150 Kw
En tu caso puede haber dos variantes:
1. Que la sección que te permita la cía sea de 150 mm2 de aluminio. En este caso deberas lleva 3 lineas (acometidas) una para CGP y yo montaria 3 cgp esp. 7 (son más baratas)
2. Que la sección de acometida que te permita sea de 240 mm2 de aluminio. En este caso sería suficiente con dos líneas, una que alimente el esq 9 (que viene preparado para entrada y salida de línea) y puentearía a un esquema 7. Esta linea que alimenta a dos cgp. La potencia máxima seriá de 250 Kw. Y con la otra línea alimentaría la otra cgp esq 7 (totao 1 esq 9 y 2 esq 7).
Y puestos a rizar el rizo y si te lo permiten una línea de 240 mm2 aluminio para dos cgp y para el otro esq 7 que te queda una de 150 mm2 aluminio