Bueno tras mucho darle vueltas a este caso tan peculiar, me he decidido por lo siguiente:
Dado que los dos secundarios del transformador alimentan al mismo cuadro de horno, y dado que uno de ellos no lleva neutro accesible al ser un transformador Dd0-yn11, se opto por un sistema IT sin distribución del neutro.
El neutro del secundario con neutro accesible no se conectará a tierra con el objeto de limitar las corrientes ante un primer defecto y se opta por la protección mediante función instantanea del interruptor automático siguiendo la ITC-BT-24, para la protección ante un segundo defecto. Para ello se debe cumplir según la tabla 24.2 de la ITC-BT-24 que ante un segundo defecto el tiempo de interrupción de la falta debe ser menor a 0,4 segundos.
Por tanto calcularemos la Icc mas desfavorable (Iccmin), es decir, aquella de menor magnitud que se dará en el punto mas alejado de la instalación.
Un segundo defecto significa un cortocircuito entre dos fases. Para ello consideraremos la tensión entre dos fases y la impedancia de cortocircuito de las dos líneas que son iguales entre sí, con lo que se tiene:
Iccmin = U/2xZccBT
Ajustando la función instantanea de los interruptores generales de Baja Tensión por debajo de este valor cumplimos con la función de protección contra contactos indirectos.
Dado que los dos secundarios del transformador alimentan al mismo cuadro de horno, y dado que uno de ellos no lleva neutro accesible al ser un transformador Dd0-yn11, se opto por un sistema IT sin distribución del neutro.
El neutro del secundario con neutro accesible no se conectará a tierra con el objeto de limitar las corrientes ante un primer defecto y se opta por la protección mediante función instantanea del interruptor automático siguiendo la ITC-BT-24, para la protección ante un segundo defecto. Para ello se debe cumplir según la tabla 24.2 de la ITC-BT-24 que ante un segundo defecto el tiempo de interrupción de la falta debe ser menor a 0,4 segundos.
Por tanto calcularemos la Icc mas desfavorable (Iccmin), es decir, aquella de menor magnitud que se dará en el punto mas alejado de la instalación.
Un segundo defecto significa un cortocircuito entre dos fases. Para ello consideraremos la tensión entre dos fases y la impedancia de cortocircuito de las dos líneas que son iguales entre sí, con lo que se tiene:
Iccmin = U/2xZccBT
Ajustando la función instantanea de los interruptores generales de Baja Tensión por debajo de este valor cumplimos con la función de protección contra contactos indirectos.