Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#308573
Hola, me ha surgido una duda en una instalación FV de 3kw en vivienda. La cuestión es que se trata de una instalación antigua y mido entre fase y fase 220v sin neutro. ¿Dará problemas el inversor al no haber neutro? ¿Qué solución tiene este tipo de instalaciones?

Muchas gracias!
por
#310254
Hola, si tu inversor lleva trafo de aislamiento no tendrás ningún problema, y si no, tampoco, de no ser un equipo de origen alemán preinstalado para redes TN y tenga el chasis conectado al neutro, verificarlo.

Saludos