Hola, las protecciones frente sobrecargas son imprescindibless, y pueden ser de diversos tipos además del termómetro que ya indicas: control o seguimiento de carga, reles de sobreintensidad.
En mi opinión el control por temperatura del aislante es simplemente perfecto.
El reglamento de centros hace referencia solo a transformadores de distribución, pero en mi opinión hay que entenderlo en el sentido más amplio, poruqe en el articulado del reglamento hace referencia a instlaciones de distribución pública, y por defecto se puede entender que existen instalaciones de distribución privadas.
El problema lo puedes encontrar en el dispositivo que debe actuar sobre el interruptor de la celda del trafo, sobre todo si es una instalación antigua. si es un centro nuevo, o con celdas modernas, seguro que tiene ya bobina de disparo.
Y si el trafo es de gran potencia (mas de tres digitos) seguro que te venden los relés de sobreintensidad.
Saludos.
En mi opinión el control por temperatura del aislante es simplemente perfecto.
El reglamento de centros hace referencia solo a transformadores de distribución, pero en mi opinión hay que entenderlo en el sentido más amplio, poruqe en el articulado del reglamento hace referencia a instlaciones de distribución pública, y por defecto se puede entender que existen instalaciones de distribución privadas.