Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#317267
Buenos días,
¿Se pueden instalar 3 filas de derivaciones individuales en canaladura o conducto de obra de fábrica?

Según la ITC-15 del REBT, las dimensiones mínimas de la canaladura son las que aparecen en la tabla. Entiendo se pueden instalar tres filas, o mas, siempre que la canaladura sea suficientemente grande. Además, la ITC-15 no dice nada de que no se puedan instalar en 3 filas o más.

Lo que si especifica la ITC es que si el número de DI es superior a 48, se deben disponer 2 o más canaladuras o conductos de obra.

En el caso que me ocupa, el portal tiene 30 DI y disponemos de una canaladura de 0,45m de profundidad por 0,8 m de ancho. Entiendo que es suficiente, si extrapolamos las dimensiones de la tabla. Es decir, para una profundidad de 0,45m serían suficientes 0,60 o 0,65m de anchura para disponer las DI en tres filas.

Gracias y un saludo.
Avatar de Usuario
por
#317432
No especifica el número de filas, si respetas las dimensiones mínimas en función del número de D.I. nadie puede decirte nada. Además ten en cuenta que la anchura varía en función de la profundidad de la canaladura, o sea, que para un mismo número de D.I. tenemos dos anchuras y dos profundidades distintas, como en función de la sección del cable tendrás diferentes diámetros de tubo, si no te caben no hay problema en instalarlos en más de una fila.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 5 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro