Buenos días,
¿Se pueden instalar 3 filas de derivaciones individuales en canaladura o conducto de obra de fábrica?
Según la ITC-15 del REBT, las dimensiones mínimas de la canaladura son las que aparecen en la tabla. Entiendo se pueden instalar tres filas, o mas, siempre que la canaladura sea suficientemente grande. Además, la ITC-15 no dice nada de que no se puedan instalar en 3 filas o más.
Lo que si especifica la ITC es que si el número de DI es superior a 48, se deben disponer 2 o más canaladuras o conductos de obra.
En el caso que me ocupa, el portal tiene 30 DI y disponemos de una canaladura de 0,45m de profundidad por 0,8 m de ancho. Entiendo que es suficiente, si extrapolamos las dimensiones de la tabla. Es decir, para una profundidad de 0,45m serían suficientes 0,60 o 0,65m de anchura para disponer las DI en tres filas.
Gracias y un saludo.