- 14 Mar 2014, 12:08
#336125
buenos dias !
Estoy revisando un proyecto de linea en Mexico , se trata de una linea de doble circuito peeeero que en principio van a funcionar electricamente desacopladas en el extremo de suministro.
Es decir parten de subestaciones distintas y mueren en la misma pero los circuitos van por los mismos apoyos , un circuito en bandera en el extremo derecho y el otro en el izquierdo .
El hecho es , que para calcular la regulacion de la linea , toda la bibliografia que encuentro ( Luis Maria Checa , RLAT de Simon Garnacho etc..) consideran los dos circuitos acoplados .
Los de Mexico dicen que al considerarlos desacoplados , la R de una linea es independiente de la otra ( ok , bien , eso si ) pero la Xl no , esta si se ve afectada por la separacion de las fases . ( ok , tb bien )
Pero a ellos al hacer eso , les da una regulacion muy buena ( por debajo del 5% ) y a mi al considerar los circuitos acoplados me sube al doble , pq la Xl es el doble ...
Conoceis algun documento o formulas , que considere esta opcion ?
Tampoco enfrentan las fases ; sino que las mantienen A contra A' ; B-B' Y C-C' ...
y esto tampoco lo recogen los libros que os comentaba arriba
gracias y un saludo !