- 18 May 2014, 18:17
#338846
Hola, trifásico significa tener un suministro con 3 fases. Estas 3 fases pueden llevar neutro o no. Si tu alimentación es trifilar con neutro, significa que tienes dos fases y neutro, y aunque sean 3 hilos, no es trifásico, es bifasico.
Si tienes dos motores monofásicos de 115 V los puedes conectar en una red de trifásica de 115/200 V, conectando un motor a una fase y neutro y el otro motor a otra fase y neutro.
Los motores son de 1 HP que equivale a 746 W. Cada motor consume I = P / V * Cosphi = 746 / 115 * 0,8 = 8,1 A
Por cada fase circularán 8,1 A. En los circuitos de dos fases y neutro derivados de un circuito trifásico 4 hilos, la corriente del neutro es la misma que la de la fase por la que mas corriente pase. En cambio, si conectas los motores a dos fases y neutro de un transformador monofásico con toma média (115/230 V), por el neutro no circula corriente por que el sistema está equilibrado.