Hola. Primero deberías leerte las normas del foro y presentarte en el hilo adecuado.
Salvo lo indicado, no veo que hagas nada mal, únicamente que si la casa es grande, la potencia a contratar será mayor por mucho que quiera tener electrificación básica. Tendría que contratar en trifásica porque en monofásica creo que sólo puedes hasta 13860w, con lo que según la llamada nº 1 de la tabla 1 de la ITC-BT-25, no podrías aplicarle los valores de esa tabla dado que la misma es válida para suministros a 230v. Tendrías que hacer el diseño de la instalación considerando una electrificación elevada.
Así que una de dos, o bajas cargas, o los números mandan.
judithju escribió:Hola a todos,
estoy calculando la potencia a contratar para una vivienda de electrificación básica, pero al utilizar los factores de simultaneidad y uso que vienen en la REBT la potencia a contratar se me dispara. Supongo que estoy haciendo los cálculos mal.
circuito n Pa Fs Fu Pp
C1 15 200 0,75 0,5 1125
C2 15 3450 0,2 0,25 3450 ¿No serían 2587w?
C3 2 5400 0,5 0,75 4050
C4 3 3450 0,6 0,75 5123,2
C5 3 3450 0,4 0,5 2070
TODO esto me da una potencia de 15 818, 25 w. Si corriges lo anterior quedarían en unos 14.955w
Me podríais decir que hago mal??? muchas gracias
Salvo lo indicado, no veo que hagas nada mal, únicamente que si la casa es grande, la potencia a contratar será mayor por mucho que quiera tener electrificación básica. Tendría que contratar en trifásica porque en monofásica creo que sólo puedes hasta 13860w, con lo que según la llamada nº 1 de la tabla 1 de la ITC-BT-25, no podrías aplicarle los valores de esa tabla dado que la misma es válida para suministros a 230v. Tendrías que hacer el diseño de la instalación considerando una electrificación elevada.
Así que una de dos, o bajas cargas, o los números mandan.