Hola a todos,
estoy calculando la potencia a contratar para una vivienda de electrificación básica, pero al utilizar los factores de simultaneidad y uso que vienen en la REBT la potencia a contratar se me dispara. Supongo que estoy haciendo los cálculos mal.

circuito n Pa Fs Fu Pp
C1 15 200 0,75 0,5 1125
C2 15 3450 0,2 0,25 3450
C3 2 5400 0,5 0,75 4050
C4 3 3450 0,6 0,75 5123,2
C5 3 3450 0,4 0,5 2070
TODO esto me da una potencia de 15 818, 25 w.
Me podríais decir que hago mal??? muchas gracias
Avatar de Usuario
por
#345127
Hola. Primero deberías leerte las normas del foro y presentarte en el hilo adecuado.

judithju escribió:Hola a todos,
estoy calculando la potencia a contratar para una vivienda de electrificación básica, pero al utilizar los factores de simultaneidad y uso que vienen en la REBT la potencia a contratar se me dispara. Supongo que estoy haciendo los cálculos mal.

circuito n Pa Fs Fu Pp
C1 15 200 0,75 0,5 1125
C2 15 3450 0,2 0,25 3450 ¿No serían 2587w?
C3 2 5400 0,5 0,75 4050
C4 3 3450 0,6 0,75 5123,2
C5 3 3450 0,4 0,5 2070
TODO esto me da una potencia de 15 818, 25 w. Si corriges lo anterior quedarían en unos 14.955w
Me podríais decir que hago mal??? muchas gracias


Salvo lo indicado, no veo que hagas nada mal, únicamente que si la casa es grande, la potencia a contratar será mayor por mucho que quiera tener electrificación básica. Tendría que contratar en trifásica porque en monofásica creo que sólo puedes hasta 13860w, con lo que según la llamada nº 1 de la tabla 1 de la ITC-BT-25, no podrías aplicarle los valores de esa tabla dado que la misma es válida para suministros a 230v. Tendrías que hacer el diseño de la instalación considerando una electrificación elevada.

Así que una de dos, o bajas cargas, o los números mandan.
por
#345135
Vamos por partes, si es electrificación básica, por definición no puedes pasar de 5750 W, mientras que si lo haces por consumos que es tu caso, ya es electrificación elevada.
Si miras la ITC-10 en el punto 2.1.2 Electrificación elevada, veras como te aclara, cuando dice" Es la correspondiente a viviendas con una previsión de utilización de aparatos electrodomésticos superior a la electrificación básica........."
por
#345139
jporpm escribió:Vamos por partes, si es electrificación básica, por definición no puedes pasar de 5750 W..."

Si no recuerdo mal, en la GUIA del reglamento, una potencia de 7360 W, correspondiente a 32 A, se sigue considerando básica.
Avatar de Usuario
por
#345147
famous escribió:
jporpm escribió:Vamos por partes, si es electrificación básica, por definición no puedes pasar de 5750 W..."

Si no recuerdo mal, en la GUIA del reglamento, una potencia de 7360 W, correspondiente a 32 A, se sigue considerando básica.

:yep :yep :yep

BT-25.png
Regístrese y/o inicie sesión para ver archivos adjuntos.
por
#345271
Efectivamente se me había olvidado la tabla de la guía, pero el texto de la ITC-10, que puse, y lo vuelvo a decir, establece que si la previsión se hace por electrodomesticos o circuitos como es el caso, este criterio es el que prevalece, por lo tanto si tiene 14500 W, es electrificación elevada, si o si.

Que no quiere hacerla elevada para no contratar más de 32 A, pues ya sabe lo que tiene que hacer, dimensionarla como básica y se acabo el problema.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro