Buenas,

En la LGA en reglamento marca que se puede ir a neutro mitad.

En instalación de interior, el reglamento marca que hay que ir al neutro igual a las fases (salvo justificación del tema armónicos)

Pero ¿En la DI? No he visto que el reglamento diga nada ...
por
#3479
Mirate la guia de interpretacion de la BT-15, pagina 10, seccion del neutro igual a la seccion de fases a no ser que justifiques la ausencia de armonicos por cargas no lineales.

Un saludo

Daniel
por
#3522
Correcto. Muchas gracias Daniel. :brindis