#352526
Hola Kyle_XY

Realmente nunca he visto ninguno así, pero por la pinta parece el equivalente a un Punto de Puesta a Tierra, abriendo desde ahí puedes medir la puesta a tierra sin que la medida se vea afectada por la resistencia de toda la instalación de tierra interior.

Alguien por ahí podrá confirmar o desmentir si estoy en lo cierto.

Un saludo. Emilio
Avatar de Usuario
por
#352528
Emilio Carrasco escribió:Hola Kyle_XY

Realmente nunca he visto ninguno así, pero por la pinta parece el equivalente a un Punto de Puesta a Tierra, abriendo desde ahí puedes medir la puesta a tierra sin que la medida se vea afectada por la resistencia de toda la instalación de tierra interior.

Alguien por ahí podrá confirmar o desmentir si estoy en lo cierto.

Un saludo. Emilio

Puede ser... Un puente de prueba de puesta a tierra... Pero siempre los he visto tipo pletina y con envolvente de metacrilato. Gracias Emilio

Enviado desde mi Aquaris E5 mediante Tapatalk
Avatar de Usuario
por
#352529
yo nunca lo había visto tampoco... ; .. y tampoco le veo sentido alguno al aislamiento de goma... ; me hace pensar que pueda ser un elemento, sacado de su uso habitual, y aprovechado aquí para hacer la función de punto de puesta a tierra..
Avatar de Usuario
por
#352530
Cueli escribió:yo nunca lo había visto tampoco... ; .. y tampoco le veo sentido alguno al aislamiento de goma... ; me hace pensar que pueda ser un elemento, sacado de su uso habitual, y aprovechado aquí para hacer la función de punto de puesta a tierra..

Gracias Cueli, desde luego parece lo que apuntáis... Pero que cosa más rara...

Enviado desde mi Aquaris E5 mediante Tapatalk
Avatar de Usuario
por
#352531
Puede ser un via chispas??
Para acoplar la tierra de un pararrayos con la general del edificio....
por
#352534
pipas escribió:Puede ser un via chispas??
Para acoplar la tierra de un pararrayos con la general del edificio....


Lo mismo he pensado según lo he visto.

Edito, va a ser que sí

https://www.google.es/search?q=via+chis ... 81t52LM%3A
Avatar de Usuario
por
#352537
pipas escribió:Puede ser un via chispas??
Para acoplar la tierra de un pararrayos con la general del edificio....


Eso es, gracias a todos. Pero ese edificio no tiene pararrayos... o al menos creo que no lo tiene... me daré una vuelta por la cubierta a ver si lo veo.

:cheers

Edito: Y digo yo que aunque el edificio tenga pararrayos, qué utilidad tiene esa vía de chispas? Es decir, por qué no unir directamente con cobre o aluminio, según corresponda, las dos tomas de tierra (edificio y pararrayos)?

He leído que las vías de chispas son útiles cuando unes con la tierra del pararrayos canalizaciones metálicas para evitar el par galvánico y la corrosión, pero utilizar la vía de chispas para unir directamente dos tomas de tierra cobre-cobre o aluminio-aluminio no tiene mucho sentido salvo que sea vía de chispas separadora y lo que se quiera es el efecto contrario para proteger equipos informáticos, etc. de las sobretensiones del rayo...