Emilio Carrasco escribió:Pues yo creo que la cosa está muy clara, simplemente consultando la tabla 1 de la ITC-BT-25 del REBT.
Según esta tabla puedes poner dos tomas independientes de 25 A, una para cada elemento y con UNA SOLA protección de 25 A, por supuesto ambas con conductor de 6 mm².
Un saludo. Emilio Carrasco
Mira:
RD 842/2002, en el propio Real Decreto, antes del anexo, que es el Reglamento (Disculpa las mayúsculas, que es copiado y pegado):
ARTÍCULO 23 CUMPLIMIENTO DE LAS PRESCRIPCIONES
1. SE CONSIDERARÁ QUE LAS INSTALACIONES REALIZADAS DE CONFORMIDAD CON LAS PRESCRIPCIONES DEL PRESENTE REGLAMENTO PROPORCIONAN LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD QUE, DE ACUERDO CON EL ESTADO DE LA TÉCNICA, SON EXIGIBLES, A FIN DE PRESERVAR A LAS PERSONAS Y LOS BIENES, CUANDO SE UTILIZAN DE ACUERDO A SU DESTINO.
2. LAS PRESCRIPCIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE REGLAMENTO TENDRÁN LA CONDICIÓN DE MÍNIMOS OBLIGATORIOS, EN EL SENTIDO DE LO INDICADO POR EL ARTÍCULO 12.5 DE LA LEY 21/1992, DE INDUSTRIA.
3. SE CONSIDERARÁN CUBIERTOS TALES MÍNIMOS:
A) POR APLICACIÓN DIRECTA DE LAS PRESCRIPCIONES DE LAS CORRESPONDIENTES ITC, O
B) POR APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE SEGURIDAD EQUIVALENTES, SIENDO TALES LAS QUE, SIN OCASIONAR DISTORSIONES EN LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE LAS COMPAÑÍAS SUMINISTRADORAS, PROPORCIONEN, AL MENOS, UN NIVEL DE SEGURIDAD EQUIPARABLE A LA ANTERIOR. LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE SEGURIDAD EQUIVALENTES DEBERÁ SER JUSTIFICADO DEBIDAMENTE POR EL DISEÑADOR DE LA INSTALACIÓN, Y APROBADA POR EL ÓRGANO COMPETENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.
¿Que industria te lo tiene que aprobar? Sí, pero a ver cómo justifica Industria que si usas un cable de 2,5mm2, bajo tubo con térmico de 16A, no cumples con los mínimos de seguridad.
Aparte, ¿qué horno doméstico hoy en día consume más de 3.500W? Pocos, por norma general. Y creeme que te sale más barato el poner un térmico adicional de 16A que no una base de enchufe de 25A.
Sin ánimo de ofender, no hay que ser tan puritanos.
Saludos,