Buenas gente. Tengo un proyecto de iluminacion bastante particular para ejecutar. Esta hecho en su gran mayoria con circuitos monofasicos y algunos de los circuitos son trifasicos en 230V (triangulo). Consegui una planilla de calculo que al revisarla me convencio bastante como para usarla. Pero ahora me viene alguna duda si no me habre jugado demasiado, por lo que pido si me pueden tirar algunos numeros aunque sea a ojo de experiencia !!!
Un circuito tiene 3 lamparas de 250W c/u mas 50W el equipo y f.de p. 0,92 a una distancia de 23m , 61m y 92m del tablero. Por esta planilla me dio un cable de Cu 2x2mm2 . Que les parece ?????
Avatar de Usuario
por
#354841
No sé si estas hablando de alumbrado exterior o qué tipo de circuito es.
Si es alumbrado exterior, revisa la ITC-BT 09, las secciones mínimas según el sistema de instalación(enterrado, aérea) son superiores a esa.
http://www.f2i2.net/documentos/lsi/rbt/ ... ep04R1.pdf

La sección 2 mm2 no esta normalizada.
https://es.wikipedia.org/wiki/IEC_60228
Avatar de Usuario
por
#354842
¿En qué país es ese proyecto que estás haciendo?

Nada de lo que explicas me cuadra en España...así que supongo que será en otro país, por lo que no sé en qué medida la normativa española será aplicable en tu caso.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro