A ver por partes, en primer lugar agradeceros los puntos de vista, en segundo lugar:
- Porquesi. He visto centros de transformación de tipo abonado con distribución de Endesa en los que no se encuentra instalada ninguna protección y tienen descarga directa de Trafo-s. y estoy contigo que al respecto no hay nada escrito o al menos que no sea la ITCBT 19 que para suministros a un único usuario en los que este se abastezca con un CT propio, se considera instalación interior desde palas de trafo, por lo que entiendo que al no haber instalación de enlace y no exister por tanto DI se podría hacer el puente hasta el IGA del CGMP.
- cpicon. Si el caso se pudiera entender como el mismo en el mío es CT exclusivo de cliente con medida en AT, pero no entiendo el hecho de que pongas un seccionador, en todo caso seria un seccionador con fusibles.
Entiendo que la cuestión a tratar recae sobre la ITCBT19 y la inexistencia de Instalación de enlace.