Hola a todos,

gracias de antemano por molestaros en leer este post y dedicar parte de vuestro tiempo a este gran foro.

Publico este post porque estamos redactando un proyecto basado en normativa americana NEC y disponemos de tramos de elevada longitud que transcurren en tubos de PE corrugado enterrados.

Hemos estado buscando y buscando en el NEC 2011 sin encontrar respuesta alguna a conocer la sección mínima de cables a instalar. Sobretodo, porque el REBT es meridiano en este tema y obliga a una sección mínima de 6 mm2 en cobre y 16 mm2 en aluminio según la ITC-BT-07.

Muchas gracias de nuevo.
por
#360225
Enblat escribió:Hola a todos,

gracias de antemano por molestaros en leer este post y dedicar parte de vuestro tiempo a este gran foro.

Publico este post porque estamos redactando un proyecto basado en normativa americana NEC y disponemos de tramos de elevada longitud que transcurren en tubos de PE corrugado enterrados.

Hemos estado buscando y buscando en el NEC 2011 sin encontrar respuesta alguna a conocer la sección mínima de cables a instalar. Sobretodo, porque el REBT es meridiano en este tema y obliga a una sección mínima de 6 mm2 en cobre y 16 mm2 en aluminio según la ITC-BT-07.

Muchas gracias de nuevo.


En primer lugar decir que el REBT de "meridiano" no tiene nada. La ITC-BT-07 aplica a redes de distribución (las que son propiedad de la compañia eléctrica) no a redes de cliente.
Creo que hay al menos un hilo sobre el tema. Si la seccion minima es 6mm2, ¿por que en la une 20460-5-523:2004 te aparece metodo de instalación enterrado hata 1,5 mm2? ¿y la tabla 9 de la ITC-BT-21?

La experiencia es que la OCA puede admitir o no secciones de 2,5 mm2 enterradas para fuerza según le de el viento ese día al inspector.

En el NEC esta restricción no viene por ningun lado, asi que no hay incremento de la sección minima derivada del metodo de instalacion bajo tubo enterrado. Aplica la general.
por
#361152
Don_Mendo escribió:En primer lugar decir que el REBT de "meridiano" no tiene nada. La ITC-BT-07 aplica a redes de distribución (las que son propiedad de la compañia eléctrica) no a redes de cliente.
Creo que hay al menos un hilo sobre el tema. Si la seccion minima es 6mm2, ¿por que en la une 20460-5-523:2004 te aparece metodo de instalación enterrado hata 1,5 mm2? ¿y la tabla 9 de la ITC-BT-21?


Totalmente de acuerdo con lo dicho por Don_Mendo. Hay una publicación al respecto de Voltimum:
https://www.voltimum.es/articulos-tecnicos/itc-bt-07-cables-y-instalaciones-enterradas-que-no-son-redes-distribucion-dilemas
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro