- 19 May 2021, 20:26
#370623
Buenas tardes, retomo el tema.
Me está surgiendo la misma duda (aunque la normativa ya está actualizada).
¿se puede utilizar una caja de derivación para alimentar dos centralizaciones las cuales están en un mismo local?
siguiendo el ejemplo que plantea @egm en mi opinión si podrías derivar la LGA en dos para alimentar dos centralizaciones (cada una con su interruptor de corte en carga) y siempre y cuando se utilice caja de derivación con sus fusibles.
Sin embargo, según la ITC-BT-12 ¿que esquema estaríamos utilizando? entiendo que el 2.2.3. pero estas centralizaciones no se encuentra en distintas plantas, si no en el mismo local y planta.
Es cierto que el REBT solo habla de caja de derivación cuando se aplica el esquema 2.2.3, pero no es algo coherente ya que el REBT no te prohíbe dividir la LGA para alimentar a dos centralizados ubicados en el mismo local.
En la norma actual de la compañía (e-distribución) te comenta que la 'capacidad máxima de la LGA será de 250 A'
Supongamos que tenemos en un mismo local y planta, una centralización con un corte en carga de 160 A destinada a viviendas (por ejemplo) y a parte otro consumo de 80 A destinado a los servicios comunes (160+80=240 A) quedando dentro del rango de la capacidad máxima admisible de la LGA (250 A).
Para el consumo de 80 A destinados a servicios comunes tengo que disponer de un equipo de medida indirecta (no puedo incluir su medida en la misma centralización que las viviendas) y por lo tanto necesito derivar la LGA la cual entraría en la caja de derivación y saldrían dos líneas, una para la centralización con interruptor de 160 A y otra para el equipo de medida indirecta.
¿Esto es posible ó debería tener dos LGA? (Ni loco instalar dos LGA para esto pero....)
Entiendo que sí es posible ya que el REBT no me prohíbe la derivación de la LGA pero sin embargo.... ¿según la ITC BT 12 que esquema estaríamos aplicando?
Saludos.