En una instalación eléctrica, ¿Porque el calibre del diferencial debe ser mayor que la del magnetotérmico? Por otro lado, a la hora de elegir el calibre del diferencial común a varios magnetotérmicos, ¿como debo elegirlo?
Avatar de Usuario
por
#36189
La intensidad nominal de un magnetotérmico es la corriente a la cual va a disparar. Si embargo, la intensidad nominal de un diferencial (no la I de desparo) es la máxima q puede soportar el aparato.

Por ejemplo, si tienes el diferencial "1" de 25A, y cuelgas los magnetotérmicos "1.1", "1.2" y "1.3", todos de 10A está mal diseñado. Porque si circulan 9A por cada uno de los magnetotérmicos, ninguno de los tres disparará, sin embargo por el diferencia están pasando 27A, algo mayor de los 25A q soporta, y con el tiempo se quemará.
por
#36831
Edison:

Hay algo que no cuadra, por que en esta oficina hay una diferencial de 32 A que protege a 3 circuitos de Magneto-térmicos de 16, 16 y 10 A= 42 A> 32 A. ¿estás seguro que ese es el criterio?.

Además si ves la ITC-25 Nº de CTOS y CCAS, ls de Grado de ELectrif Básica tiene ctos C1, C2, C3, C4 y C5 con automáticos de 10, 16, 25, 20 y 16 respectivamente y el diferencial no es de 10+16+25+20+16= 97 A precisamente (la mima ITC dice que el difernecial será de asignada de 25 A o superior).

¿Alguien puede aclarar eésto bien?.
por
#36885
A ver un diferencial se puede protejer aguas arriba y aguas abajo, si tienes tres magnotermicos de 10 A, y tienes un diferencial de 20 A, esta mal diseñado, pero si aguas arriba pones un magnetotermico de 20 A, lo estas protejiendo por que cuando por el diferencial circulen 20 A, saltará el magnetotermico de aguas arriba de 20 A. Yo lo que hago es mirar que por el diferencial nunca circulen mas amperios que su intensidad nominal, si el magnetotérmico aguas arriba deja pasar mas corriente que la soporta el diferencial, la suma de las corrientes de los magnetotermicos aguas abajo tiene que ser inferior la In del diferencial.
Avatar de Usuario
por
#36899
Lo del diferencial de 32A no existen comercialmente, pero suponiendo que es así sea, puede ser que sea trifásico de forma que por cada fase pueden circular hasta 32A.

Saludos.
por
#36911
Bueno puse 32 por que no me acuerdo de los calibres normalizados, pero que quieres decir con que sea trifasico? y que pueden circular 32 A por fase? Si es asi el diferencial no se estropea, por agunta 32 A
Avatar de Usuario
por
#36918
DeLFoS, perdona por no contestar antes:
Efectivamente, como me ha complemetado "osca" para proteger el diferencial contra sobrecargas su "In" ha de ser mayor a la suma de los magnetotérmicos aguas abajo, o mayor al magnetotérmico que esta aguas arriba.

Wenner, no se a que te refieres, simplemente aclararte que la intensidad nominal de una protección es por fase.
Avatar de Usuario
por
#36936
osca escribió:Bueno puse 32 por que no me acuerdo de los calibres normalizados, pero que quieres decir con que sea trifasico? y que pueden circular 32 A por fase? Si es asi el diferencial no se estropea, por agunta 32 A


Exacto, podría ser trifásico y tener en cada fase un circuito de forma que por cada fase no haya más de 32 A.

Saludos.
por
#36967
Pero eso no se hace, un diferencial trifasico proteje a lineas trifasicas, no se deriban de el los circuitos monofásicos.
por
#36975
osca escribió:Pero eso no se hace, un diferencial trifasico proteje a lineas trifasicas, no se deriban de el los circuitos monofásicos.

:shock:

Pues yo lo he visto proyectado en un monton de sitios. Es una manera de ahorrar en espacio y probablemente en precio. Como desventaja es verdad que si tienes un froblema de salto de diferencial es mas complicado localizar la averia ya que no puedes saber cual de los circuitos tiene el problema :alarma :cabezazo
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 5 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro