Hola

Quería consultaros que tabla aplicáis para calcular varios cables multipolares en una bandeja perforada (método E). El REBT y la guía hacen referencia a la norma UNE 20 460-5-523:2004 pero esta esta obsoleta, ha sido reemplazada por la UNE-HD 60364-5-52. En esta norma hay dos tablas, la B.52.17 y la B.52.20. En ambas vienen factores de corrección para el bandejas con varios conductores... y los factores que aparecen en cada tabla son distintos.. En principio, creo que hay que aplicar la B.52.20 pero tengo alguna duda.
También quería consultaros si para mas de 9 conductores el factor de corrección es el mismo que para 9, si se ha de calcular de alguna manera ese factor o si no esta permitido el montaje... En estas tablas el factor solamente se menciona con hasta 9 conductores.

Muchas gracias de antemano.