Duda rápida.

Los diferenciales que se suelencolocan en las líneas que alimentan un motor, ¿son de 300 mA? Aunque el motor esté accesible?

Gracias
Avatar de Usuario
por
#37552
Yo los pongo siempre de 30ma, si es accesible a contacto.
Los selectivos, bien de Intensidad (300ma) bien de tiempo, los coloco solo cuando están aguas arriba de otro diferencia.
por
#37557
Eso haría yo, pero tengo dudas. Me suena que se suele poner de 300 mA para motores, aunque no veo justificación en normativa. La justifiación dada es que en el arranque saltarían los diferenciales de 30 mA.

Mi motor es de 5,5 kW.