Holoa,

¿Está en vigor la RESOLUCIÓN de 31 de octubre. Aprueba Norma Técnica Reglamentaria MT-29, sobre «Pértigas de salvamento para interiores hasta 66 KV»?

¿Es obligatorio disponer de cajas de registro para la comprobacion del valor de R de Neutro y Herrajes?

Gracias.
Avatar de Usuario
por
#37970
dome escribió:Holoa,

¿Está en vigor la RESOLUCIÓN de 31 de octubre. Aprueba Norma Técnica Reglamentaria MT-29, sobre «Pértigas de salvamento para interiores hasta 66 KV»?

¿Es obligatorio disponer de cajas de registro para la comprobacion del valor de R de Neutro y Herrajes?

Gracias.


Durante la inspección períodica OCA a uno de nuestros CT figuraba la pértiga como uno de los items a comprobar: en este caso nosotros la teníamos. En cualquiera de los casos conviene tenerla por seguridad.

En cuanto a los puntos de verificación de la resistencia de la tierra de servicio y herrajes, ambos deben contar con una envolvente. Nosotros no las teníamos y la OCA nos las hizo poner. :mira

:saludo