El Guerrero del Amperio escribió:Desconozco los pormenores de la instalación, pero... ¿70 mm2 para 160A? ¿no estás sobredimensionando?
Hola a todos..
Buena cuestión esta que planteas.. está sobre dimensionado.. ?
Pues el tema es que la Imax se calcula para que en régimen permanente, no alcance una temperatura superior a la permitida por el cable.. suelen ser 40, 70 o 90ºC.
es evidente que la temp, también es función de la ventilación y de la agrupación.. de ahí que el reglamento lo haya tabulado en las ITC 7 y 19.
Y sobre eso, no nos aclara nada.. por que tipo de montaje soléis considerar para elegir en la tabla , cuando se trata de un Cuadro y su cableado interior ?? ?¿?¿
o en que tabla miráis, vamos ...
Hacer le calculo directo, tampoco es posible, por que a ver como calculas la temperatura .
en fin,, como hacéis esto ??
saludos.