- 15 Ene 2008, 23:57
#44826
Si pero como se calcula? con esta formula? Icc = k*S/Raiz(t) ???? Y con esa corriente que compruebas si la protecion dependiendo si el magentotérmico teine curba C,B o D. Es decor si tenemos un cable de Cu y XLPE, eligiendo un valor medio para el tiempo de 3 segundos (creo que va desde 0,1 a 5 segundos, pero este dato no lo da el fabricante del magentotermico) para un magnetotermico de 10A de curva C (5-10 In) se asegura el disparo para 10In por lo que dispararía para 100 A, el cable con las condiciones que puse y con una sección de 1,5 aguantaría 124 A, por lo que cumpliría no¿ Es asi como se hace?
Otra duda que tengo es el valor de la conductividad, ala hora de calcular la corriente máxima, que se utilizaria la conductividad de 44 para cables XLPE/EP y 47,6 para PVC en el caso de conductores de cobre, que es el peor de los casos posibles que se puede presentar para el tipo de aislamiento???