Tengo que legalizar una clinica dentista de 200m² (sin quirofanos).

Mi primera duda es ¿¿necesita proyecto electrico de baja tensión?? Entiendo que si, pues es un local de publica concurrencia y según ITC-4 LPC -> siempre proyecto.

Mi segunda duda es: ¿¿es de aplicaciín la ITC-28?? Según el apartado 1 de la ITC 28 si la ocupación es menor de 50 personas, no.
Pero, ¿¿Como calculo la ocupación?? Según el RBT 1 persona por cada 0.8m² excluyendo baños pasillos...resultando más de 100 personas, pero si realmente la clinica esta diseñada para 30 personas, y máximo va a haber 3 personas por consulta, que ocupación cojo??

Que opinais??
Avatar de Usuario
por
#46827
sí proyecto electrico y ocupación segun REBT , 0,8 m2 / pers.
saludos :D
por
#46849
Si se justifica ocupacion menor de 50 personas ya no haria falta proyecto, porque si la ocupacion es menor de 50 personas ya no es LPC. No seria muy complicado justificar una ocupacion menor de 50 personas.
Avatar de Usuario
por
#46856
CRISPAL escribió:sí proyecto electrico y ocupación segun REBT , 0,8 m2 / pers.
saludos :D

Crispal en CV tenemos notas interpretativas de Industria que nos permiten calcular ocupaciones conforme a CTE.
Por tanto calcula conforme a CTE y obra en consecuencia... :comunidad
Notita... en base a ITC 28 yo no considero que una consulta de un dentista sea ni hospital, ni ambulatorio, ni sanatorio como indica el punto 1 de la ITC...
Por tanto, no veo la obligatoriedad de aplicación de ITC 28.
Avatar de Usuario
por
#47187
MAZINGER escribió:Crispal en CV tenemos notas interpretativas de Industria que nos permiten calcular ocupaciones conforme a CTE.
Por tanto calcula conforme a CTE y obra en consecuencia... :comunidad
Notita... en base a ITC 28 yo no considero que una consulta de un dentista sea ni hospital, ni ambulatorio, ni sanatorio como indica el punto 1 de la ITC...
Por tanto, no veo la obligatoriedad de aplicación de ITC 28.


Como normativa de consulta habitual tengo el RBT, Pryto tipo IBDLA, y CTE. Donde puedo encontrar esas notas interpretativas??
Hay alguna normativa más que debería tener en cuenta??

Gracias.
por
#47208
Acerca de la consulta....

Es consulta o es clinica, o sea, se realizará o no clínica en dicho local?.

Si es así, además de ser Publica Concurrencia, necesitará suministro complementario, queramos o no.

La ocupación: en Galicia por lo menos, no podrias hacer más que aplicar 0.8 p/m2.

Y sobre lo de descontar los baños de la superficie del local: alguien ha visto algun punto donde diga que se puede hacer eso?. Yo creo que la ITC-BT 28 dice servicios, y esto se refiere a los locales de servicios tales como el cuarto de la limpieza, etc,...no confundamos terminos

Todo lo demás es escamotearle gastos a la propiedad bajo vuestra propia responsabilidad; o sea demasiado riesgo, no creeis?

Saludos
Avatar de Usuario
por
#47219
Tu Colegio debe de tenerlas....
una está sellada con registro de salida en fecha 17.02.2005 y otra 10.03.2004 y explica que es de caracter vinculante...
pero, vamos, que para aforos aplica CTE y listos.
por
#47362
No estoy Colegiado, así que no las tengo, de todas formas si me las envias te lo agradezco.

Aún así en Galicia se ha publicado una (creo) Orden que especifica de forma clara y contundente que el aforo se calculará como 1 persona cada 0.8 m2.

Que conste que no estoy de acuerdo, es más, no tiene sentido, pero es lo que tenemos aquí.

Si estuviese equivocado agradecería buenas nuevas

Saludos
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro