Buenos días,

Estoy trabajando con la instalación electrica para un gimnasio y me gustaria saber que opinión teneis sobre el coef. de simultaneidad a utilizar con el alumbrado.

La suma de las potencias nominales es de 5275w, la mayoria pantallas de tubos fluorescentes con equipos electronicos.

Si considero un factor de simultaneidad del 100%, ¿Tengo que aplicar alguna corrección más?

Un saludo, Gracias
Avatar de Usuario
por
#51015
Buenas..
Según el Reglamento, has de considerar el 1.8 para todas las lamparas de descarga, de cara a dimensionado del circuito.

Para la previsión de carga ( la potencia disponible) sirve con considerar el 100% de la nominal.