Proteccion bases de enchufe (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
Avatar de Usuario
por
#49362
y pregunto ¿porque n haces como hace el corte ingles, que monta lineas de fuerza con secciones relatiamente grandes y cada enchufe que quiere independizar le pone un inerruptor de cajillo universal por ejemplo de legrand? es que tantos tubos o cables dando vueltas por la barra no puede ser bueno
por
#49568
podrias explicar un poco mas eso arquimedes??
por
#50630
Muy buenas, de antemano no es una locura lo que pide el cliente, pues yo ya he echo varios bares de la misma manera, motivo, muy facil, normalmente todo lo que hay bajo la barra y detras de esta, son aparatos de refigeracion (neveras) los cuales a partir de un tiempo empiezan a dar problemas, y claro, que suele de ocurrir por regla general, salto del interruptor diferencial por falta de aislamiento de un compresor, si se unifica varios aparatos de estos (por consumo hasta 3450W) esa linea caerá entera, dejando fuera de servicio dichos aparatos, hasta ahi bien, donde está realmente el problema, pues simplemente en que, por regla general, la toma de corriente siempre por motivos de espacio, queda detras del refigerador, si hablamos de botelleros bajos, etc. tienen unas dimensiones grandes, y claro, ¿que es mas facil, retirar el botellero o bajar un magnetotermico para buscar la averia de un aparato? para asi poder despues llamar al SAT de dicho aparato.
En el tema de instalacion, pues bueno, en el mercado existe cajas de empalme de hasta 40 cmts. de ancho por 16 de alto y encima, puedes poner los tubos dobles, es decir en dos filas de altura, con lo cual, podeis hacer la cuenta.
Saludos
Avatar de Usuario
por
#50632
lunpower escribió:podrias explicar un poco mas eso arquimedes??

perdona por el retraso pero me he despistado con este hilo, si es muy facil, pones en cabecera un termico grandote por ejemplo 32A (es un ejejmplo pero te puede valer) sacas el calbe adecuado a este calibre y luego en cada base pones un cajillo universla doble, entras con el cable directamente o derivando en caja y acometes a un termico de por ejemplo 16 A pensado para alojarse en cajillo universal y a su salida conectas con el cable de 2,5mm la base de enchufe. Este magnetotermico se parece a un interruptor de la luz. mira el catálogo de legrand la serie mosaic que incluso tiene un modelo que es magnetotérmico y diferencial en el mismo aparato de cajillo universla.

saludos
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro