Hola estoy redactando los boletines electricos para unas viviendas echas en madrid con cypelec y la potencia instalada me sale mayor que la maxima admisible, lo que pasa es que el programa no le aplica en la potencia instalada los coeficientes y por eso me mas sale elevada que la maxima admisible ¿tiene eso solucion o directamente bajar las potencias para que me de bien? las viviendas contan de 11 circuitos los electrodomesticos estan desdoblados incluye secadora y dos de usos varios (planta alta y planta baja) y alumbrado igual, cocina y horno, auxiliares de cocina y hidromasaje. cuanto se le puede poner a cada circuito sabiendo que la maxima admisible son 40A.

Gracias y perdonar el tocho en mi primer post, un saludo
Avatar de Usuario
por
#50933
Mírate bien la definición de potencia máxima admisible del reglamento.
LA potencia máxima admisible(que para mí está mal expresada) resulta que es :
Pmáx admisible=Calibre del IGA· Tensión de servicio.
Es normal, entonces, que la P instalada sea mayor.
Si tienes IGA de 40 A en monofásico, la Pmáx admisible=40·230=9200W
:brindis
Avatar de Usuario
por
#50947
Ya te ha contestado ito
por
#50949
Y ahora con la potencia de 9200W que ha dicho ito le aplicas tu los coeficientes de simultaneidad de la ITC10 según el número de viviendas y se lo metes al programa de calculo.
Y apañao
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 4 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro