Tengo dudas sobre la definición de centralización parcial.
¿Una centralización es parcial si hay dos en un mismo edificio (una para cada escalera y con líneas generales de alimentación para cada una)?¿o es parcial si está alimentada por una LGA que alimente otra centralización? en el caso que sea posible que no lo sé.
Lo digo porqué he visto proyectos donde existen dos centralizaciones en un mismo edifcio puestas en cada zaguán y alimentadas con LGAs una para cada una en los que supone una caída de tensión admisible de 1% cuando para centralizaciones parciales debería ser del 0.5%.
Así que hay dos posibilidades que esté mal el proyecto o que este caso no sea de centralizaciones parciales por tener cada una de ellas LGAs propias. Esto último obligaría pues a que entonces una centralización es parcial si está alimentada por una LGA que ademas alimenta más centralizaciones.
Por favor decidme algo :cry:
Gracias y un saludo!
Avatar de Usuario
por
#49584
Tu respuesta....
Jota Pe escribió:Una centralización es parcial si está alimentada por una LGA que alimente otra centralización

Todo lo que se salga de ahí esta MAL proyectado. :nono
Yo he hecho centralizaciones parciales en edificios altos, en los que necesitas instalar centralizaciones en planta 12(por ejemplo), como hay mayor caida de tensión lo que se hace es una entrada-salida con una LGA a una centralización poco cargada en planta baja, y salir hasta la centralización en planta. Con lo que puedes permitirte el 1% de cdt.

Espero haberme explicado....

Chao.
por
#49620
Cuando dices al final que puedes permitirte un 1% de cdt lo dices para la LGA no?Lo que significa que la cdt para las derivaciones serà 0.5% no?
Ok, de todas formas me lo has dejado claro, en el proyecto hay dos certralizaciones con dos LGAs cada una y por tanto la centralizaciones no son parciales me equivoco?Pues no hay ninguna centralizacion que comparta LGA.
Gracias por tu claridad y saludos! :D
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro