Hola,

Tengo alguna duda con la potencia de calculo de una instalación. Calculo la potencia de cada circuito aplicando factores de sobredimensionado (1,25 para motores etc.,) pero luego no se si para determinar la potencia de cálculo del subcuadro que engloba estos circuitos tengo que realizar la suma directamente de todos los circuitos, o si tengo que aplicar algun factor de simultaneidad que rebaje esta cifra.

Es decir el cableado que alimenta el subcuadro se dimensiona pensando en que van a funcionar todos los circuitos??

Gracias.
Avatar de Usuario
por
#97326
davidxd escribió:Hola,

Tengo alguna duda con la potencia de calculo de una instalación. Calculo la potencia de cada circuito aplicando factores de sobredimensionado (1,25 para motores etc.,) pero luego no se si para determinar la potencia de cálculo del subcuadro que engloba estos circuitos tengo que realizar la suma directamente de todos los circuitos, o si tengo que aplicar algun factor de simultaneidad que rebaje esta cifra.

Es decir el cableado que alimenta el subcuadro se dimensiona pensando en que van a funcionar todos los circuitos??

Gracias.

Eso es a tu criterio, si no estas en Viviendas, en cuyo caso ya viene regulado en la ITC.
Normalmente se suele poner 1 para alumbrados y 0,6 para fuerza.
Por cierto, los dle 1,25 para motores, solo se hace con el Motor de MAS potencia, al resto no.
Una vez hecho esto, calculas la sección y la protecciones.
:saludo
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 13 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro