A ver si alguien me puede decir si es necesario Proyecto (entiendo que no) en un edificio de viviendas, locales y garaje 190 Kw con dos portales de 95 Kw, o vale con la Memoria del Instalador.
Ya sabes lo que dice el REBT, necesitas proyecto so superas los 100kw en el edificio.
No se cuenta la simultaneidad de viviendas, para ese calculo..
Osea, :
Locales, + S.comunes, + oficinas + Viviendas x Nº + GARAJE = x Watios.
Si superas los 100kw, - > proyecto.
Si tienes dudas, acerca de si el garaje entra o no en la cuenta, lte hago una pregunta sencilla:
Va conectado en la misma CGP, ¿?.. Pues la potencia a tener en cuenta es esa, la de la CGP.
Otra cosa, lo de poner DOS CGP, en vez de una para que no supere el limite ene un ismo edificio, no CUELA:
Otra cosa es que sean DOS edificios Independientes totalmente.
Otra duda: el responsable de la instalación en viviendas sería el instalador o el arquitecto que incluye en su Proyecto Planos, Mediciones y Memoria eléctricos pero no firma en Industria.
El / Los responsables de la Instalación , son :
Técnico que hace el proyecto si lo hay.
Técnico que hace la D.O, si es distinto al del proyecto en caso de haberlo.
Instalador, que firma los CERTIFICADOS, en ambos caso. Con proyecto o sín el.
Te recuerdo que TODO instalador está obligado por si mismo a cumplir el REGLAMENTO, y no es un mero ejecutor de lo proyectado por otro..
La ITC lo dice Bien claro, si ve algo que no está de acuerdo, puede y debe acudir a las autoridades competentes para que medien ( Industria).
Por otra parte el proyecto del Arquitecto, es un Básico, NO un especifico de BT. Acaso el Arqui. ha calculado secciones, de LGA, DI, dimensiones de CC , etc..
Los emoticonos,