Pues ando con un proyecto tipo, para entregar como proyecto en una asignatura, y tengo la siguiente duda:
Según la Norma MT 2-80-10-II de Iberdrola, el número mínimo de Cajas Generales de Protección será el resultado de dividir la potencia total prevista por la admisible por caja, según el tipo de C.G.P seleccionado.
La potencia total prevista de mi instalación es de 163,59 kW.
(lo que pongo a continuación se supone que seria la tabla 5 de esa norma)
Intensidad nominal CGP (A)----- Potencia máxima admisible kW
100 ---------------------- 62
160 ---------------------- 99
250 ---------------------- 155
400 ----------------------- 249
eso significa que?:
-si instalo una sola caja, será necesariamente la de 400?
-si quiero de 250 tengo que instalar dos CGP?
-si quiero de 160 tengo que instalar dos CGP?
-si quiero de 100 tengo que instalar 62? (62*3 cajas= 186 A)
no se si interpreto bien la norma, básicamente quiero saber cual es el criterio para la elección de la CGP (he consultado la ITC-13 y no me aclaro).
Edito: porque además, cada CGP puede tener dos LGA no?, eso tampoco lo entiendo muy bien, quiere decir que si la LGA-1 tiene que soportar pongamos 100 kw, y la LGA-2 soportar 63 kW, eso influye a la hora de elegir la CGP? estoy liau
Gracias por adelantado.