dimensionamiento de neutro con mayoría de líneas trifásicas (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#262675
Rizando el rizo, y si justifico el utilizar la mitad de la sección del neutro empleando un interruptor magnetotérmico 4R, y seleccionando la protección 50% corriente de neutro
Avatar de Usuario
por
#262678
Xabielec escribió:Rizando el rizo, y si justifico el utilizar la mitad de la sección del neutro empleando un interruptor magnetotérmico 4R, y seleccionando la protección 50% corriente de neutro

Y esto cómo es?
por
#262718
Algunos interruptores caja moldeada cuyo relé de protección protege también el neutro, equipan una función de protección para el neutro 50% de la intensidad de ajuste tarado para las fases. De esta manera si el neutro tiene la mitad de sección que la fase queda bien protegido